新闻中心
当前位置 当前位置:首页 > 新闻中心 > 常见问题

【哈尔滨高压无功补偿装置】高压无功补偿装置的六大技术特征

发布时间: 2022-12-02 作者:admin 分享到:
二维码分享

高压无功补偿装置的六大技术特征

高压无功自动补偿装置,适用于6KV、10KV的大中型工矿企业等负荷波动较大、功率因数需经常调节的变电站配电系统。本装置是根据系统电压和无功缺额等因素,通过综合测算,自动投切电容器组,以提高电压质量、改善功率因数及减少线损。本装置适用于无人值守变电站和谐波电压、谐波电流满足国际GB/T14549-93规定允许值的场合。如现场谐波条件超标,可根据情况配备1%~13%的电抗以抗拒谐波进入补偿设备。

高压无功补偿装置六大技术特征如下:

1、电压优先

按电压质量要求自动投切电容器,电压超出..设定值时,逐步切除电容器组,直到电压合格为止。电压低于..设定值时,在保证不过载的条件下逐步投入电容器组,使母线电压始终处于规定范围。

2、无功自动补偿功能

在电压优先原则下,依据负荷无功功率大小自动投切电容器组,使系统始终处于无功损耗最小状态。

3、智能控制功能

自动发出动作指令前首先探询动作后可能出现的所有超限定值,减少动作次数。

4、异常报警功能

当电容器控制回路继保动作拒动和控制器则自动闭锁改组电容器的自动控制。

5、模糊控制功能

当系统处于电压合格范围的高端且在某特定环境时如何实施综控原则是该系列产品设计的难点,由于现场诸多因素(如配置环境、受电状况、动作时间、用户对动作次数的限制等)而引起的频繁动作是用户最为担忧的,应用模糊控制正是考虑了以上诸多因素使这一“盲区”得到合理解决。

6、综合保护功能

每套装置有开关保护(选配),过压、失压、过流(短路)和零序继电保护、双星形不平衡保护、熔断器过流保护、氧化锌避雷器、接地保护、速断保护等。