无功补偿装置的作用:
1)改善功率因数。要尽量避免发电机降低功率因数运行,同时也防止从远方向负载输送无功引起电压和功率损耗,应在用户处实行低功率因数限制,即采取就地无功补偿措施。
2)改善电压调节。负载对无功需求的变化,会引起供电点电压的变化,对这种变化若从电源端(发电厂)进行调节,会引起一些问题,而补偿装置就起着维持供电电压在规定范围内的重要作用。
3)调节负载的平衡性。当正常运行中出现三相不对称运行时,会出现负序、零序分量,将产生附加损耗,使整流器波纹系数增加,引起变压器饱和等,经补偿设备就可使不平衡负载变成平衡负载。
一、 主要用途与适用范围
LBB系列高压无功自动补偿装置根据6kV、IOkV供电母线的电网及负荷状 况,通过控制系统电容器组自动跟踪投切,进行无功功率自动跟踪补偿,功率 因数达到0.9以上。极大的优化电能质量、节能降耗,提高输配电系统的输送容 量。
二、 工作条件
1、 海拔高度:不高于1000m;
2、 环境温度:-25°C?+55°
3、 相对湿度:<90% ( 20C );
4、 运行场所不允许有爆炸危险的介质,周围介质中不应有腐蚀性和破坏绝缘的气体及导电介质,不允许充满水蒸汽及有严重的霉菌存在。
三、产品特点:
1、 装置能在1.1倍额定工作电压的稳态过电压下长期运行;
2、 装置能在方均根值不超过1.3倍电容器组额定电流的过电流下连续运行:
3、 装置采用真空接触器投切,可频繁操作;
4、 每组电容器设有放电线圈,在5分钟内可剩余电压降至50V以下;
5、 每组电容器可用继电器保护或是微机保护控制单元,实现电容器组的过流、电压不平衡、系统的欠压、过压保护。当某组电容器出现故障后,可切断本组电容器,不影响其他电容器的使用;
6、 单台电容器有喷遂式熔断器保护,每组配有避雷器起操作过电压及雷击过压保护;
7、 大屏幕液晶显示控制器,实时显示系统电压、电流、功率因数;
8、 每组可配置电抗器抑制合闸涌流或抑制谐波放大。
四、 主要技术参数
1、 额定电压: 6?I0kV;
2、 额定频率: 50Hz;
3、 额定容量: 100~10000kvar;
4、 分组数量: 1?5组;
5、 电抗器参数选择:抑制合闸涌流,电抗率为0. 1-1%;抑制5次 以上谐波,电抗率为4.5?6%;抑制3次以上谐波,电抗率为12%c